你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
输入关键字进行搜索
搜索:
没有找到相关结果
青青子佩&&
赞同来自:
txyy_ygk&&
娜姆&&
game_over&&
安琪儿020701&&
17141840810&&
woshibate&&
青青子佩 发表于 2013-12-5 11:42 1、Ⅰ类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样; 2、测点布置在距地面0.8m的平面上,在手术区检测时应 ...
要回复问题请先登录或注册
8 个回复
青青子佩&&
赞同来自:
2、测点布置在距地面0.8m的平面上,在手术区检测时应无手术台;当手术台已固定,测点高度在台面之上0.25m;
3、在100级检测时,采样口应对着气流方向,在其他级别区域检测时,采样口均向上;
4、检测人员不得多于2人,都应该穿洁净工作服,处于测点下风向的位置,尽量少动作;
5、采样时间为30min。
txyy_ygk&&
赞同来自:
娜姆&&
赞同来自:
game_over&&
赞同来自:
2#老师说的很详细,学习了
安琪儿020701&&
赞同来自:
17141840810&&
赞同来自:
安琪儿020701&&
赞同来自:
woshibate&&
赞同来自:
您说的测点布置高度是浮游法的,
如果采用沉降法监测,布点高度:采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。