手术室空气的细菌菌落数监测
层流手术室的空气消毒效果监测可否采样平皿暴露法?采用此法,,它的空气细菌菌落数是否也为≤10(cfu/m3)?
另:平板暴露法结果的计算公式为:细菌总数(cfu/m3)=5000N/A×T,既然规定暴露时间为5分钟,细菌总数(cfu/m3)=5000N/A×5不是更简单吗
另:平板暴露法结果的计算公式为:细菌总数(cfu/m3)=5000N/A×T,既然规定暴露时间为5分钟,细菌总数(cfu/m3)=5000N/A×5不是更简单吗
没有找到相关结果
已邀请:
8 个回复
二进制&&
赞同来自:
空气细菌菌落总数(cfu/m3)=50000N/AT.当暴露时间规定为5分钟时,那就直接用平板菌落均数乘以157即为每立方米空气中细菌菌落个数.空气培养所用的平板半径为4.5厘米,其面积为4.5乘以4.5,再乘以3.14等于63.585平方厘米.转化成0.0063585平方米.1平方米面积约相当于一个半径为4.5厘米平板面积的157倍.各位老师和同行们不妨套用以上两个公式对比一下.请指教,谢谢!
江边一碗水&&
赞同来自:
垂直层流的采样可以用平皿暴露法,当然也可以用空气采样器采样。采样时间一般30分钟,结果计算公式与空气自然沉降法的公式显然不一样。
完整资料见《医院洁净手术部建设技术规范》(网上可以搜到),在湘雅医院徐秀华教授主编的《临床医院感染学》(第二版)中也阐述的比较清楚。
另外,我改名字了哈,我之前在本论坛注册时叫xieds。“江边一碗水”,中文名字好记,除学科-团队-个人之关系含义外,也是我所在地的毗邻地区神农架的一种珍稀名贵药材哦
[ 本帖最后由 江边一碗水 于 2007-10-18 10:32 编辑 ]